樓主  發表于: 2009-09-07 14:46



兩臺60W 380V的3相電機,受同一臺變頻器控制,自動時需要兩臺電機同步運行,為了可以調整位置,在手動時需要可以單獨控制。
用圖示的辦法在兩個電機前分別接一個常閉型3相繼電器(3相交流接觸器、3相固態繼電器),自動模式繼電器不動作,手動時當要控制M1時同時讓繼電器2也動作,從而切斷M2的線路。有幾個問題:1.這種用法是否對變頻器有影響
2.繼電器選用哪種較合適,交流接觸器還是普通固態繼電器,還是專用于電機的固態繼電器。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 18:32
引用
引用第1樓cvlsam于2009-09-07 15:26發表的  :
當接觸器切換時序不注意時,將導致變頻器損壞。

變頻器上應該有參數可以設定第二臺電機,同時通過變頻器的輸出端子來進行電機的切換,富士變頻器可以參照其手冊說明(其第二套電機參數為A參數,通過E20~E24參數設置輸出端子功能。)

即使變頻器提供相關功能,仍然要依照變頻器停止或者輸出OFF時進行接觸器動作,否則嚴重時可能炸毀變頻器。
.......

謝謝CVLSAM的解答。
接觸器是3相的(1個控制線圈控制3個觸點),理論是講是同時切斷的,另外手動寸動是通過觸摸屏,再經過PLC控制的,因此程序上我會考慮先讓接觸器切斷,延時后在讓變頻器正反轉運行,也就是接觸器動作的整個過程是在變頻器是通電的停止狀態下進行的,那是不是變頻器只要是沒有運行(通電狀態),接觸器動作就沒有問題?
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,