美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-21 13:49
4根額定電壓380V的電爐絲,不打算使用星形或三角形接法,而是把每根電爐絲兩端接到兩根火線上,這樣每根電爐絲上的電壓是380V,不知道這種接法合不合理,會不會造成3相電源電流的不平衡。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 22:10
錯開接在三相上就是三角型接法啊!假如接在兩相上你要算一下工作電流。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚