美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-23 13:54
描述:西門子手冊截圖
圖片:
描述:我的工程組態
圖片:
我有個工程是s7-300主站通過PROFIBUS DP 總線和4個s7-200子站的EM277通訊

1#s7-200子站模塊配置有5個:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,

                           EM231 4AI,EM277。共38點DI,18點DO,4路AI。

2#s7-200子站模塊配置有7個:CPU224 14DI/10DO, EM 221 16DI,EM 223 16DI/16DO,

                          EM 221 16DI, EM231 4AI,EM231 4AI,EM277

                          共62點DI,26點DO,8路AI。

3#s7-200子站模塊配置有6個:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,

                          EM 221 16DI, EM231 4AI,EM277

                          共54點DI,18點DO,4路AI。

4#s7-200子站模塊配置有5個:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,

                          EM231 4AI,EM277

                          共38點DI,34點DO,4路AI。


請問在s7-300硬件組態時,PROFIBUS DP 總線下掛 的四個EM277的通訊方式該選什么?

西門子手冊上說是根據字節數選擇:8Byte out/8Bytes in,這8Byte out可有64Bit的

out,64Bit的in,這是否說明s7-300主站可讀寫s7-200子站的DI和DO分別是64點

而選擇4Word out/4Word in 是否說明s7-300主站可讀寫s7-200子站的4通道AI和4通道AO
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 18:02
組態什么主要是看你要交換的數量大小決定的