請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
黎遠元
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黎遠元的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-29 23:46
對于保護籠型選(8--15)倍電動機額定電流.保護繞線轉子選(3--6)倍電動機額定電流.接觸器選用主觸頭額定電流大于或等于電動機額定電流.如頻繁的啟動,接觸器選用主觸頭額定電流降一級別使用