樓主  發表于: 2009-09-26 10:47
請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?

煩請各位談談高見……
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 11:43
一般看材質和布線方式.主要考慮其散熱條件,好散熱就承流大.如架空布線承載電流>鐵管布線>塑管布線>電纜.銅線載流》鋁線。一般我廠用銅電纜,這樣計算的:每平方毫載流4-8A,多芯線取高點,單芯取低點;線小時取高點,線大時取小點。