美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

leo10041
苦逼的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 314 點
下載積分: 588 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2023-08-05
查看leo10041的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-08 18:49
我是才接觸PLC的,所以編些簡單的程序熟悉指令,但是這個程式我仿真時結果不對,不知道為什么,希望高手們能給我解答,謝謝.





后面的程式沒有對D0,D1的數據進行修改,只是利用D0,D1,D2的數值,但是D2的數值卻是對的,為什么呢

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-08 19:33
因為你沒有仔細看手冊,所以導致編程這種低級錯誤。

16位 MUL 16位,其結果為32位,所以,D100 MUL K10,其結果保存在D0,D1中,你竟然占用D1用于下一個計算。

D2沒有發生錯誤原因在于,你沒有傻乎乎的去占用D3。

看看你的編程手冊的第184頁,好好的去理解一下MUL指令。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(sjm213) 優秀文章,加分獎勵