圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:166
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 11:48
DDDDDDDDDDDDDDD8樓6樓  
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-27 12:43
電機星三角起動時,流過接觸器的電流為電機額定電流的1/根號3(0.577倍. 即電機的相電流), 37kw電機也就是四十幾安.因此,一般情況可采用8樓方案,風機等負載用6樓方案.另:接觸器設計時已經考慮了啟動電流的問題.
[ 此帖被yyy313在2009-10-27 13:11重新編輯 ]