各位大俠,我現在要用FX1N-485-BD通訊模塊,讓三菱PLC與三臺變頻器通訊,實現在觸摸屏上設置驅動速度,三臺變頻器分別控制三個驅動電機,要求三個電機速度同步,應該怎么實現啊?變頻器需要設置站號什么的嘛???謝謝!~急哦~~~~~
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 09:17
根據你提的問題來看你在PLC通訊這方面來說還很薄弱,
如果你想把這個工程做好可能要花些時間
首先你的變頻一定要支持這種通訊格式也就是485
變頻的站號肯定要要設,不然怎么知道你要用那個變頻
要實現同步可以設其中一個位主驅動,其他兩個跟隨
就是只設一個電機的速度,其他的用乘這個速度,在觸屏上設置倍數。
具體要怎么實現就要你多看資料了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!