美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cxy200178
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cxy200178的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-18 17:02
    大師們好!三菱PLC指令如:RS D10 K12 D30 K10 這指令的意思是D10的12個數據發送出去,D30的10個數據接收到PLC。我就是不知那D10開始的12個存儲器都放什么?及D30開始的10個存儲器也都放什么?這怎么能知道。≌埓蠹規兔Π。。ㄊ侨釶LC和三菱變頻器連接的)
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-26
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 18:07
串行數據傳送指令:將D10開始的12個數據發送至變頻器中
                              從變頻器反饋回來的數據放在起始地址為D30的10個數據中。
你已經知道是PLC和變頻器通訊,那就是從變頻器讀出和發送數據的。
詳情見編程手冊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚