美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-19 10:44
別人傳給的一份程序,沒有注釋,我只知道是煤礦上提升機用的,
自己加的注釋,現在有以下不明白,誰能看看程序給我講講!不勝感激!

不明白之處:1)該程序為何不能模擬,提示程序有錯誤,我找不出來!
                         2)指針和中斷平時用的很少,手冊上介紹很少,不明白程序中 I610 ?  只是1個符號嗎? 我用I6 ? i100都可以嗎?
            3)程序中用到da轉換 將數據輸出控制變頻器的4-20MA電流,是在子程序P2里面嗎?我怎么感覺和FX 系列DA手冊上說
                 的   不同?


           謝謝!
              
附件: 12.rar (13 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 10:52
在沒看程序之前,先講幾點:
I610是定時中斷,緊跟I之后的那個數字,可以6,7,8三個數字之一,再后面的兩個數是時間單位ms,這個中斷定時時間在10到99ms之間,00顯然是不可以的。

包括中斷,模擬量等的指令在內的一些指令的程序是不能通過仿真軟件來模擬的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-19 11:20
    看了之后,提一點小意見,切換到列表狀態下
    595步那個END插入后,后面的程序在梯形圖狀態下就看不到了,刪除后可看到
    另外之后的598步的LD M1 好像沒什么用吧

    再之后的那些什么 “指令代碼異常”,是不是可以直接刪除呢?
    再檢查程序,就是只有“雙線圈錯誤了”
    這個我就不好說什么呢,不知道編程人員的意圖以及此程序想要達到什么控制功能,不好說了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(monkeykinghy) 熱心助人,加分表揚