美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lxlsys
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 254 點
下載積分: 449 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-11-29
查看lxlsys的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-23 10:07
我看到不管在何種伺服中,都有反饋脈沖A+ A-  B+B- Z+ Z-   ,這些反饋有什么作用呢,在何種場合用得到呢,我如果接到PLC高速計數器上,可以嗎,又該怎么接線呢,請教.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 10:14
你的位控模塊上不是有脈沖輸入接口嗎?就是接在這里的。

接在高速計數也可以,不過要看你的脈沖輸入的頻率是否匹配了。

Regards