美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-24 12:40

  
如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 13:06
1SP是油水界面開關的一個繼電器信號,常開點,SV1是個排油的電磁閥,1SP信號接通,開始排油,所以1SP實際工作時僅僅接通一下,模擬的時候不用考慮,我是直接用短接線短接一下7a和7b就拿掉,此處應不存在任何問題!
指示燈AD11-22/21-5GZ DC24V綠色 在樣本上說明是電阻式指示燈。
      AD11-22/41-5GZ DC24V 為電容式
謝謝樓上,大家請繼續!
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-24 16:06
引用
引用第4樓pretco123于2009-11-24 15:12發表的  :
時間繼電器有沒有檢查過?24V電源是獨立電源,有沒有屏蔽信號?還有你的1SP的開關是瞬間的信號吧.有沒有長期接通?意思就好像按鈕一樣,有自帶復位還是點動式的?

電路靠右邊的24V+-,不要管,那是油水界面開關的工作電源接點,現在模擬狀態,不接,僅僅靠短接線模擬它工作時的接通過程。
線路的24V電源來自220V變24V的開關電源
1SP開關,有可能短暫持續接通,但絕不會超過時間繼電器的延時時間,樓上的請放心!就是說該開關在定時時間未到前確定是已斷開了。上面我已經說過,現在模擬狀態查線,短接1SP后就迅速拿開了!
關于“自帶復位還是點動式的”,您想多了,那不是本帖關心的問題,我說過了——模擬短接1SP后就迅速拿開了
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-24 16:08
引用
引用第3樓monkey2005于2009-11-24 13:14發表的  :
在時間繼電器線圈反并一個二極管

該二極管的參數如何選型?這樣確定有效果嗎?
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-24 18:05
謝謝以上各位,明天找一個二極管試試!
廠里有一個壞的指針式的萬用表,里面有幾個二極管,不知道型號是否如7樓所說系列里其中一種
那幾個二極管上面看不清楚,不知道怎樣弄清它的型號.
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-25 14:47
引用
引用第11樓qinchenglim于2009-11-24 20:01發表的  :
應該是指示燈的內阻太小造成的,當用DC24V時,指示燈并聯在時間繼電器的線圈兩端,指示燈分流太大,造成時間繼電器的驅動功率不夠,當用AC220V時,剛好彌補了指示燈的分流,所以能夠正常工作。如果你一定要用DC24V,建議將指示燈換成二極管式的指示燈,這種指示燈內阻大,分流小

謝謝11樓,12樓以及以上各樓!
11樓的朋友建議將指示燈換成二極管式的指示燈
我換了一個,LED燈,上去以后,現象繼續。。。。。
LED燈是二極管燈吧!
為什么呢?
現在就是在線圈兩端反并聯一個二極管這個方法沒試,因為還沒找到一個合適的二極管1N4001~1N4007
早上也找一個壞萬用表里的,量出正負極,但型號看不清,索性拿著試試吧,結果擊穿了。
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-25 16:11
引用
引用第15樓hhz8250于2009-11-25 16:02發表的  :
所以出現這種情況非常正常,反接二極管就能導走感應電動勢,以致不能在電容式指示燈處儲能。

我說過了,我用的是電阻式的!謝謝!
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-26 08:56
引用
引用第18樓硬功夫于2009-11-25 19:53發表的  :
這樣好象斷不開吧.如果1SP不斷開的話.只會在那里來回彈.

大哥,
我在上面說過很多遍了,1SP只接通短暫一下(我拿一根線短接一下然后拿開),然后就失去作用(1SP就斷開了),好不好?
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-26 09:01
各位高手,我郁悶了,剛剛用一個二極管反并聯在時間繼電器線圈兩端,我期望著現象正常,然而讓我失望的是現象仍繼續!
所用二極管型號,讓別人買的,本來是讓買1N4001~1N4007(進口型號),說買不到,買了這個
RM11C,是不是這個二極管不合適啊,大家幫我查查!
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-26 17:55
引用
引用第22樓zhidaoshenmo于2009-11-26 17:48發表的  :
你用的是什么時間繼電器

無錫明達 超級時間繼電器
ST3PC-C DC24V
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-26 17:58
引用
引用第23樓zhidaoshenmo于2009-11-26 17:49發表的  :
不成立的控制電路

為什么呢?給出解釋先!
我們更要關注的是原因,而不是你下的結論!