自動化控制系統中,允不允許在系統沒有停止的情況下,進行自動和手動模式的選擇。就是說在系統運行的情況下,將控制柜面板上的自動手動選擇開關扭動,如果扭動了,將按照什么原則處理]
lxxzzw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lxxzzw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 09:32
現在廠家要求的是自動和手動一旦在運行時切換就停車,我以前給他們做的是如果不停車,自動到手動切換時是不起作用的。但是他們覺得不好,非得要停車,但是問題來了,因為是過程控制,高溫反映,停車不是短時間能停下來的,這就導致了他們由自動切換到手動時(系統運行時),中間有個過程既不是自動也不是手動,按理應該停車,但是沒等停好,又到另一個狀態了(手動或自動),導致系統啟動不起來。