美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

rackyzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 171 點
下載積分: 517 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-02 16:33
設備不開啟時候溫度都正常但是運行后4個溫度值漂移的很厲害,有時高有時低,
咨詢過三菱客服,回答說24V接地要接,接地后無改觀,后來接共模電壓也無改觀,采用了很多方法都沒有效果,干擾無法消除。
以前用4ADPT沒有出現過這樣的問題。請問這個該怎么解決?
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 22:12
如用熱電偶的話,有多條卷在一起又跟大功率交流電源線放在一起會產生漂移。多條熱電偶不能絞在一起