比如三菱 FX2N-48MR,輸出端有5個COM口,如果我要采用Y5,那應該接哪個COM端口?是就近選擇還是隨便接都可以?
hengdaoxiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengdaoxiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 15:38
引用
引用第3樓qlin于2009-12-07 14:55發表的  :
如樓上所說,Y5有對應的COM端口;據樓主所述,F(xiàn)X2N-48MR有5組輸出,每組輸出有一個公共點,這就是COM;Y5應當在第2組。

是平均分配么?誰知道FX2N-48MR具體的輸出端口和COM口的配對情況啊?在網上搜了一段時間,找不到啊。。