美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

丁丁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 197 點
下載積分: 496 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2020-11-15
查看丁丁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-30 13:20
用FX1N PLC、MR-J25放大器、伺服電機組成簡易位置控制系統,位置信號用PLC脈沖輸出。如果要得到伺服電機當前的實際運行位置,是應該通過讀PLC中的D寄存器,還是應該通過高速計數器來讀編碼器輸出的脈沖。謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-30 13:53
正常來講,要讀取高速計數器讀到的伺服的反饋脈沖。

讀取PLC的D時,你只知道PLC發出多少脈沖,至于這些脈沖是否走了這點距離,你不知道的,因為存在:丟脈沖的狀況,機械的問題。

Regards