樓主  發表于: 2010-01-01 23:41
在調試PLC1N--60MR的時候遇到一個問題,輸入點在X12動作的時候會把X23 X34點關掉,X0  X1  X2  X3  X7  X10動作的時候其他的點都不接通,實際上被關閉的輸入點是接通的,不明白什么原因  請教各位大蝦  謝謝  
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-02 00:29
怎么個關閉法,是X12有輸入,其他的輸入指示燈就滅了嗎,還是指示燈亮著接收不到信號,要不備份程序,寫個新的試試那幾個點看看吧。沒有見過這樣的現象。