美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

三菱液壓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 175 點
下載積分: 995 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2024-05-25
查看三菱液壓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 21:51
松下變頻器控制兩臺電機帶轉盤轉動,當三菱PLC給個信號變頻器動作PLC同時給接觸器線圈一個電壓接觸器吸合大轉盤轉動,大轉盤轉動轉到位后有氣缸定位這時PLC變頻器停,在PLC給個信號變頻器動作PLC同時給接觸器線圈一個電壓接觸器吸合小轉盤轉動時間到之后氣缸定位退出這時PLC變頻器停在重復下個動作。問題出在大轉盤轉動轉到位后有氣缸定位,小轉盤馬上經PLC變頻器轉動而PLC輸出接大轉盤接觸器線圈的點粘點接觸器吸合大轉盤轉動這時氣缸定位沒退出大轉盤與氣缸憋勁雖然變頻器過載跳了但是這下子對電機,減速機,轉盤,氣缸危害很大的。請問各位師傅這個問題用什么方法解決呢。
三木
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看三木的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-07 21:57
讀不懂,可以畫個工控的流程圖么?
三木
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看三木的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-07 22:16
在PLC輸出接大轉盤接觸器線圈的點加個定時器,時間剛好是正常時運轉到位的時間,控制整機的急停。至于點粘死是可以避免的,改用中間繼電器輸出。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(三菱液壓) 熱心助人