大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!!!
你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了!!!
laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 07:32
停止/急停開關 最好使用長閉點。出發點是安全考慮。試想 如果使用常開點,
萬一接線松脫 ,停止/急停開關就不起作用了 可能會造成后果的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zgf889) 從安全角度上考慮,支持 ..