大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!!!
你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了!!
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 08:04
外部接線還是用常開接線.內部程序編程就用常閉.
其實很多PLC的書裏面都有這樣的寫的.不知道有沒有看到?LZ?
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠