美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-23
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-03 21:04
       首先聲明,發此貼不是為了炫耀什么,只是不想朋友們走我這樣的彎路(花了我差不多兩天的時間)。
       以前沒弄過西門子,最近朋友的機械廠的電器工程師高就了,叫我頂替一下。而我的電腦安裝不了XP系統,現在是Windows7的在安裝STEP 7 MicroWIN的時候:SP4能安裝,安裝完畢后發現‘設置PG/PC接口’沒有PLC PC/PPI cable(PPI)這一項,那就等于不能連接PLC。打電話給西門子公司的回復是,下個SP7試試。于是我就在
http://m.le-linge.com/read-gktid-30905-keyword-SP7.html 下了個SP7安裝,安裝到了90%的時候出現以下情況,找不到S7EpaSRVx.exe文件



       找了一臺VISTA系統的電腦把S7EpaSRVx.exe復制到本PC的Windows\System32目錄下。再重新安裝又出現以下情況



       真煩死我了,今天在網上泡了一天,感謝谷歌網頁翻譯在一德文網站上(雖然翻譯得不怎么樣)還是找到了解決的路徑,到 http://download.microsoft.com/download/D/3/3/D33A8F5D-A7E1-4BBE-B04D-7A688785A229/Application%20Compatibility%20Toolkit.msi 下載了一個Microsoft發布名叫Application Compatibility Toolkit的小工具。先安裝好Application Compatibility Toolkit,再安裝STEP 7 MicroWIN SP6,大成告成!




S7EpaSRVx.rar (19 K) 下载次数:6763
[ 此帖被hlq_0815在2010-02-04 09:37重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(平平來了) 真誠感謝!就是現在下載 ..
  • 下載積分:+5(bhqt) 支持原創
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    wzh314
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wzh314的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-03-09 09:27
    請教,我按照樓主說的安裝了step7 sp7,能夠找到pc/ppi,但是
    現在我通過網絡tcp/ip找plc卻搜索 不到,在xp的機器上面就可以搜索到,
    這個該怎么樣解決呢,請幫忙,謝謝!
    樓主留言:
    設置通訊速率:9600/19200
    wzh314
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wzh314的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-09 13:33
    通訊速率是不是就是通信端口那里?
    兩個端口,一個設為9600,另一個設為19200嗎

    我設置了也不行啊,好像連不上網絡啊。但是能ping通的,
    在xp的機器上能連上!

    雙擊刷新的時候,閃一下就沒了。不知道是不是缺少文件呢?