各位同仁:
    你們好,我是從事自動化流水線自控配套工作的,我們的流水設計的點數都在300-800多個點不等,因為現場環境惡劣,集中控制線路過于復雜,維護極為困難。分散控制雖然線路上看上去簡化了很多,而且相對獨立性可靠性也提高了很多,但是也暴露出一些新的問題,因為環境的惡劣,如通訊問題時常發生,經常調試完畢的監控系統一段時間之后就不正常,甚好當初考慮模塊還是采用獨立式,所以通訊損壞不影響整條線正常工作。當然這個也關系到很多廠方對這塊不重視,技術力量不夠,無人管理。我不知道在做同仁有沒有更好的思路控制我們這種流水線,既要滿足控制要求,又要使整個控制系統簡單化,維護方便化。謝謝大家!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-28
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-08 11:24
“因為環境的惡劣,如通訊問題時常發生” 是不是施工不到位,細心不夠?遇過這樣的問題,我們改進通信線路材料,架設標準金屬管道后,粉塵環境污染,水等都不會對系統選成什么損害,而且整個控制的主機箱獨立房間,并有除濕設備,基本沒有過通信方面影響的問題了,