美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-21 13:21
加熱爐分多段獨立加熱   一段有多根加熱絲   其中一根斷了   切斷該段加熱電源   測量該段加熱絲接點都有對地電壓   問可以直接用萬用表的電阻檔測量加熱絲的通斷嗎???、
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-25 19:00
電熱絲燒斷的部分可能會有炭化或其他介質,使的電熱絲并沒有絕對的斷開,這樣的話當然會有一些電壓,但通過的電流很小的.直接用萬用表歐姆檔檢測阻值,結果和好的阻值對比就出來了.阻值大和少的很多都不行.大了說明管子老化,發熱效果不好了.如果很大或無窮大說明管子開路了.小了說明管子內部有短路情況,使用壽命短,易損壞管子并會有電器安全隱患.