美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

甄澤淋
未來的世界充滿夢想和希望 №:
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 137 點
下載積分: 784 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2013-03-08
查看甄澤淋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-06 09:55
有關三菱與Pro-face人機介面的問題.我是新手,我想在人機介面上控制四臺馬達延時啟動和延時停止,在人機上可以隨意設定時間。請問人機上的程序和PLC上的程序是怎么樣的。最好能發個程序給我。要求是這樣的  第一臺馬達是設定 “秒” 的延起延停、  第二臺是設定“分鐘”、  第三臺是設定“小時”的。第四臺馬達是按下啟動鍵,可以隨意設定“××時××分××秒”后自動停止。斷電后再通電,人機上還是保留原設定的時間。請問程序怎么寫
ggggusrho
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggggusrho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-06 12:26
這個問題很好解決,在網站上下個人機視頻一下就明白了,例如PLC里寫T0 D0
人機里只需創建一個數字顯示鍵,軟元件設置為D0,軟元件的功能設置為數值輸入,其中D0里輸入的數就是延時的時間
ggggusrho
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggggusrho的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-07 08:30
PLC主程序中使用使用特殊輔助繼電器就行了,列如分輔助繼電器,其輸出接C0   D0就能實現了,這樣D0中的值就是以分為單位了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(甄澤淋) 熱心助人
    ggggusrho
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ggggusrho的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-10 14:52
    你把你的具體控制要求詳細的寫出來,我看下怎樣寫