昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-14 14:18
個人意見:
   在沒搖表的情況下也能檢查
   拆下電機接入線,合上開關,若跳閘則電關壞
   不跳閘時,給電機接一相線,合上開關,若跳閘則電機接地
   輪流換第二相,第三相
   如果還不跳閘,則電機匝間短路,掛了