美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
hxl6814
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 199 點
下載積分: 116730 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2024-12-23
查看hxl6814的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-21 12:13
多半是電機故障,你可以分段進行檢查,1:將電機后蓋打開用手轉動電機扇葉是否靈活。2:檢查電器控制或者用其它負載進行測試。
hxl6814
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 199 點
下載積分: 116730 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2024-12-23
查看hxl6814的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-29 13:43
如果電機正常,接觸器掉相的可能較大。