昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-04 23:05
1、檢查電機的接線順序,水泵一般有方向的。
2、檢查電機三個繞組的阻值是否一致,有無短路,缺相,開路。
3、檢查電機每一相的對地(殼)是否有短路或絕緣不佳。
4、用16A的短路器,按我們實際現場的調試經驗來說應該是沒有問題的。