美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-17 09:36
小型的三相電機在不過負載的情況下是可以轉動,你的電網C相應該是斷線了,如果是接地,系統會短路,家用電器都是220V,電壓超出過大會使家用電器燒毀,當公用變壓器容量比較大時,三相電流的小不平衡不會影響供電