前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 20:53
引用
引用第4樓周影于2010-03-14 18:25發表的  :
應該C相接成零線了。

可能性很大,電機接兩相也會轉的,但是電流過大容易損壞,并且電機的轉速應該不正常吧