美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-15 08:51
謝謝各位的回復,還有一點我沒有說明白,這個農村作坊里有單相設備和三相設備,但運轉正常,只是不知道電流是否正常。我測量的時候是什么設備都不使用的時候,
我也認為是C相接地了,而零線未接地,是一根中性線。如果是c相接地的話,那從矢量圖上看,相電壓和線電壓正常,那樣的話,電流也應該正常,使用電器設備應該不會有問題。
但我不明白為什么農村要這樣使用,一般企業都是中性點接地的,C相接地還是頭一次遇見。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-16 08:07
引用
引用第16樓胡驕陽于2010-03-15 21:18發表的  :
什么怪現象呀,我覺得就是C相和零線搞混了,只是樓主檢查的時候沒有仔細看。

我只是幫忙給人家給安了個設備,其他入戶線路是村里電工負責的,我只能檢查一下,不能去改動的。
我不認為村里電工是c相和零線搞混了。應該是有意將c相接地的。但不明白其接地的用意。
c相接地,那A/B每個相線對地都是380V。雖然家庭使用單相電,但觸電的話,會是380V,相當危險。而且零線對地也有電壓,也會造成觸電的。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-17 08:01
引用
引用第19樓lkmaunui于2010-03-16 12:19發表的  :
是變壓器的零線接地不好

如果說是接地不好,那為什么c相會對地電壓為0v呢?
接地不好,中性點漂移,零線帶電,但對c相電壓不會影響那么大的。更不會把c相電壓拉到0v。
禍兮福所倚
福兮禍所伏