樓主  發表于: 2010-03-30 10:48
正常情況下編碼器反轉時應該有輸出,在PLC上Y3亮,但是為什么翻轉時Y3不亮了呢?接線都正確。請各位大俠幫忙!
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 15:57
看看程序怎么寫吧 既然樓主提到了正反轉那就說明樓主是在用A B相記數嗎  如果A B相計數相序反了就反向計數  再結合程序可能就不會輸出了  如果單相計數就沒必要考慮是正轉還是反轉了  建議你看看程序吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人