樓主  發表于: 2010-04-06 22:44
圖片:
圖片:
圖片:
我司前陣子拿一個PT100做耐壓試驗,傳感器兩端浸入兩個水槽中,施加1500VAC/50Hz 1min,得出的結果總是在屏蔽線開口處發黑,詳情見附圖,請問這到底是怎么回事?為什么老是在同一個地方發黑?當我拿同型號的來重做時,電壓加到1900VAC/min,卻一點事都沒有,這很讓我費解!!!
[ 此帖被蝶戀花在2010-04-10 13:05重新編輯 ]
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-07 21:22
因為樓主只給了一部分圖片,無法了解全部,我的看法:
1、從導線外觀看,首先我認為,樓主使用的是普通的BVR導線,而普通的BVR線工頻耐壓一般是500VAC,較高級別的是750VAC,而樓主給這種普通低壓導線做中壓實驗是否存在問題?
2、從圖片來看,燒黑的的確是屏蔽層最上端,而且BVR導線的絕緣層也有破壞的跡象,原因分析

A、剝屏蔽層時,該處BVR的絕緣受到破壞,已經是整條導線最薄弱處。做耐壓時可能屏蔽層已經入水,那么實際上,耐壓是在屏蔽層和BVR導線時間進行的,而BVR導線本身承受不了1500VAC的電壓,那么在加載實驗電壓時,可能到不了實驗電壓絕緣層就已經遭到破壞。
B、升壓過猛,在離實驗電壓最近處(感應器的感應頭浸泡到其中一杯水里面,而三根信號線則浸泡到另外一杯水里面,然后給這兩杯水施加1500VAC/50Hz 1min)發生擊穿。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-09 21:43
上面只是我的分析,
如果要更準確的話,你把兩次實驗的全景圖發上來
還有把具體的操作步驟以及使用的設備提供一下
目的:便于更加準確的判斷
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-11 18:11
兩次做實驗的方法不對