美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-06
查看1103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-12 16:15

求助大家三菱PLC停電保持恢復按鈕如何做?

譬如斷電前工作于S500這一步,上電后必須按下恢復按鈕馬上使S500工作,不能送電就S500啟動,不知道如何解決.
王飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 218 點
下載積分: 546 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2024-11-11
查看王飛天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-13 08:56
在S500步中做一個斷電記憶中間繼電器  然后斷電記憶中間繼電器與按鈕與,放在s0步中做跳轉條件跳轉到S500步就可以了。s500不是斷電記憶型的。