級別: 管理員
|
也許很多朋友沒有接觸過伺服,這里以一個小例子,讓我們30分鐘就可以讓伺服在自己的控制下轉起來,并且了解其原理: 一,硬件配置 FX1S-10MT(三菱微型PLC,Y0,Y1可以發送高速脈沖) 伺服驅動器MR-J2S-70A (700W) 伺服電機HC-KFS73 (3000轉,700W,低慣性) 伺服驅動器控制端子MR-J2CN1 (一盒兩個) 伺服電機電源插頭MR-PWCNK1 (注意四根線分別是U,V,W,地,注意上面的花線是地線) 伺服編碼器電纜MR-JCCBL5M-L(連接電機和驅動器) 二,硬件連接 1,連接好電纜,如果有不清楚的地方,參考一下彩頁上的圖樣。 2,將MR-J2S-70A下面的控制部分的電源,連接到供電的L1,L2上。控制電源的插頭應該有五個孔,其中有幾個有一個小插頭插著的,另外有兩個空著的編號是22,21。22接L2,21接L1。 3,CN1B側線 端子使用MR-J2CN1,面對端子從左起,分別是2,4,6,8,10一組,1,3,5,7,9一組,12,14,16,18,20一組,11,13,15,17,19一組,原裝的端子上印的有細小的數字。 3短接13(控制部分電源) 15,16,17短接10(這三個端子分別是兩個限位和急停,任意一路斷開,伺服都會停止) 5是啟動命令,10是回路,兩者間接一個開關,想啟動時通上。在試驗中,直接短接也可以。 3,焊CN1A線: 端子排列順序和CN1A一樣 9短接11(控制部分電源) 2連接PLC Y0 (反轉脈沖接收) 3連接PLC Y2 (這個應該是正反轉方向信息,試驗中沒有接它) 10是公共端, 連接PLC的COM1,然后把COM0,COM1短接。 三,軟件設置 伺服的參數默認是位置控制,所以基本不用改。 但可以改一下電子齒輪的分子,分母,分子越大,一定脈沖下轉的速度越快,分母越大,就轉得越慢。參數3是分子,參數4是分母。 PLC指令使用PLSY --|M8000|----[PLSY K30000 K0 Y0] 這樣通過短接X0與否,電機就可以正反轉了~將K30000改小一些,就會轉得慢一些。 還可以參考FX編程手冊,使用DRVI等指令達到更好的控制效果 具體可參考MR-J2S手冊http://m.le-linge.com/read-gktid-1548.html |
|
---|---|---|
|