一個120KW的電加熱的控制問題.
有人建議用臨淄晶閘管智能模塊來控制。
120KW的電加熱,三相交流,換算出的電流是182A還是300多A呢?
選擇多大的模塊合適?還有需要配的快速熔斷器選多大合適?還需要斷路器嗎?需要多大的斷路器?
問題補充:我看了臨淄那個模塊的網站選型介紹里面還說需要過壓保護,選用阻容吸收和壓敏電阻,這兩個又怎么選擇呢?這個柜子應該怎樣設計呢?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-27 14:58
每相電流理論60A左右,實際在50-80這樣。個人認為選80A比較合適。