美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wangxingzhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangxingzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-08 16:02
現在我用的是224CN,據資料顯示它的大電容在數據斷電保持最少可以用70個小時。但我在測試的時候只有半個小時左右。
測試一(在有程序的時候):
(1)在系統塊中設置斷電保持數據
設置VD0到VD20為斷電保持

(2)下載程序
下載的時候連系統塊一起下載下去

(3)測試
用觸摸屏寫入數據值;
直接強制寫入數據值;

測試二(沒有程序的時候):
(1)在系統塊中設置斷電保持數據
設置VD0到VD20為斷電保持

(2)下載程序
下載的時候連系統塊一起下載下去

(3)測試
用觸摸屏寫入數據值;
直接強制寫入數據值;

這二種測試方法都有PLC連續充電一天多。
請問各位高手:
1、    操作方法沒有錯吧?
2、    如果沒有錯,為什么數據只能保存這么一點點時間?
3、    現在國產的S7-200的大電容在充滿電的時候到底可以用多用多久?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 11:39
看起來操作方法沒錯;但是不會只能保持這么點時間吧;具體時間沒有測試過,但是斷電三五天應該是不成問題的。