兩臺機都是CQM1-CPU21,從一臺機上載程序后,向另一臺寫入時,出現對話框:“不能下載擴展函數,檢查PLC   DIP開關或設置”,請問是什么原因,該如何操作,謝謝!
ltjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ltjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-13 11:26
把下載對話框“擴展函數”的“√”去掉,再點“確定”,程序寫入成功,可是機器動作不對,有人說還要把內存寫入,怎么寫啊?
ltjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ltjx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-14 09:05
已經搞好了,是內存中的DM問題,在原機程序中打開左側項目樹中的內存,打開DM,從工具欄選擇從PLC傳送,保存到工程中,再保存程序,與現機連線后,傳送程序到PLC,再打開內存中的DM,傳送到PLC,開機后一切正常。