一個原來正常運行的臺達EH60PLC,面板上突然提示電池電壓低,把電池重新按好后,電壓低報警消失,但ERROR指示燈閃爍,PLC不能控制設備,請問是什么原因,怎么處理?

臺達資料上該報警提示原因:指令、元件有超出范圍,或者不和法的程序輸入導致,還有可能是24V負載過大。

該設備一直用的好好的,不可能出現元件指令問題,PLC自帶24V電源根本就沒用到,提示原因應該都可以排除.
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-18 23:01
恢復出廠值后,輸入幾步程序看看,如果還存在并且在保修期內返廠修理.
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。