美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-03 12:19
我用西門子S7-216PLC于KTP178觸摸屏進行通信,所用的參數都是通過觸摸屏進行設定的。斷電1天所有的參數還顯示在觸摸屏上。但斷電2周后所有的參數均為零。
請問各位老師如何可以讓程序和參數永久保存而不受斷電的影響。三菱FX系列的PLC則可以永久性保存。
拜托
xiexie
afnspy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 159 點
下載積分: 567 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-07-08
最后登錄: 2022-11-25
查看afnspy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-03 14:25
S7-200有掉電保持區域,可在“系統塊”設置需要掉電保持的區域。 共有三種方式: 超級電容保持,后備電池保持,EEPROM保持。 其中

1、超級電容只能保存五六天,且超級電容存在于S7-200CPU中;

2、后備電池可保持大約200天左右,需要購買。

3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可對系統設置的MB0-MB13最多14個字節掉電自動保持,V區需要保持到EEPROM中需要編程實現,若V區有一段初始化數據,則可以通過“數據塊”賦值并下載到PLC內。

想了解更詳細的內容請參見附件“S7-200CPU掉電數據保持常見問題.pdf”!
[ 此帖被afnspy在2010-06-03 14:32重新編輯 ]
附件: S7-200CPU掉電數據保持常見問題.rar (791 K) 下載次數:268
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯