美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-09 17:57
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
liuxianlu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 332 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 1246(小時)
注冊時間: 2009-11-07
最后登錄: 2024-12-26
查看liuxianlu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-15 14:17
負荷不重,很正常!說明選型時電機的裕量放大了!沒事!