各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-13 23:56
引用
引用第19樓shenxianguol于2010-09-13 20:29發表的  :
是從熱繼電器出來的到電動機的U1 V1 W1的3相線中測的