工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在要把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。大家認為這節能明顯嗎?
太和人
來來回回
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 135 點
下載積分: 495 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-01-03
查看太和人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 21:46
我對這也有興趣,能交流一下嗎?qq1040734568