樓主  發表于: 2010-06-11 20:54
描述:觸摸屏畫面
圖片:
S7200與F930GOT聯接后,手動能正常操作,自動要顯示的數值(C0----C5)都沒有,指示器(M100-M105)也沒動作,監視S7200程序動作正常,求教如何處理,謝謝
武崗市
學習和實踐就是科學!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1753 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2022-10-05
查看武崗市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-07 16:38
沒有連上,S7-200設為19.2
武崗市
學習和實踐就是科學!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1753 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2022-10-05
查看武崗市的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-07 16:39
沒有連上,S7-200設為19.2,用PPI通訊線