現在我用三菱PLC編寫的一個語句:MULP D560 D154 D540        現在在線監測到數據分別如下: 800         198         0
問題是800*198=158400才對,為何為0呢?是否超出溢出錯誤?如果是這樣,程序該如何修改?謝謝。
另外,我看到有關資料講,16位乘以16位就用MULP,得數就是32位。也就是540,541位。
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-11-21
查看紫莫語的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 14:01
沒用過MULP,不知道有沒有這個指令,建議你用DMUL D560 D154 D540,這樣計算出來就對了,不過D561和D155不要使用了,DMUL是32位乘法~~~~~~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ymmfa) 熱心助人