szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
|
你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?請不要用PLC來設計。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wyb2866255
級別: *
|
1、用硬件:可用三個直流中間繼電器,一個電解電容(200uF)J及一個電阻組成。按鈕選用有兩組常開常閉,三個繼電器命名為J1、J2 J3,按鈕為K,電路連接是這樣的:(1)J1的線圈一段接電源正極,另一端接J2的常閉觸點一端,常閉觸點的另一端接按鈕K,K的 另一端接電源的地,再用JI 的一組常開觸點與按鈕K 并聯。(2)、J2線圈一端接電源+,另一端串接J3 的常開觸點,再串接按鈕K,再 接地,(3)、J3與電解電容并聯,電解的正極接電源+,負極接電阻,電阻另一端接按鈕K的常閉觸點,再串接J1 的常開觸點,J1的 另一端接地。請按上述說明畫出線路圖。 動作原理:接通電源,J1、J2、J3皆未導通,此時按下按鈕,J1支路的J2 觸電閉合,故J1 通電且自鎖,J1保持通電狀態。而此時 J2 支路由于其J3的觸點斷開,故J2 未導通。J3支路在按鈕抬起后,由于其J1觸點、K的觸點皆已閉合,支路導通,但由于J3線圈并接 電容,J3 需延時一段時間方可導通。再按按鈕,J2支路由于其J3觸點已閉合,J2通電,J2的導通,使J1斷電,J1的斷電又會使J3斷電 該電路穩定動作可靠。 2、用PLC編程:可選用RS觸發器完成:RS的S 的輸入口接按鈕K的常開點串接RS輸出點的常閉點,RS的 R 的輸入口接按鈕K的常開點 串接RS輸出點的常閉點,即可實現你要求的功能。當RS反轉時,RS輸出點的觸點開關的動作時間比RS的觸點開關的動作時間滯后, 可確保動作可靠。 = 樓主留言:你這是干嘛?擺迷魂陣? |
---|---|
|