樓主  發表于: 2010-06-28 06:26
本人剛接觸伺服不久,請問一個比較愚鈍的問題,為什么大部分的伺服系統一開機都要原點復歸啊?是不是跟他們使用的編碼器有關? 原點復歸是為了防止什么呢?累積誤差嗎? 另外,如果使用絕對位置編碼器呢?帶電池的那種
另外,伺服電機當什么情況下可以使用相對位置編碼器,什么情況下需用絕對位置編碼器?
望知道的朋友能幫助解答,謝謝!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 08:06
1.如果是絕對系統,SERVO AMP 內裝有電池,會Keep現在位置,縱使斷電下,手動轉動了電機,Encoder值,也會跟著變化.

   除非,斷電下,Encoder線拆掉,這樣的話,還是要做原點復歸.或許有人會質疑說,Encoder拆掉,servo amp 會出現"絕對異常"

error code,這個code有時會發,有時不會發,為安全起見,還是要做原點復歸.

2.相對系統,開電時,encoder讀到的值是零,不管現在機械位置,所以一定要做原點復歸.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhengbq)
  • 下載積分:+4(shuangyu) 優秀文章
  • 下載積分:+3(sjm213) 優秀文章