樓主  發表于: 2010-07-01 01:38
使用三菱模擬軟件,  輸入   LD   M8000
                                                   OUT  BIN K1X0 D0

                       時,當X3,X2  ,X1強制為ON時,為什么DO還是9
      哪位大俠幫忙解釋一下,謝謝!!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 08:50
引用
引用第2樓wangsai0501于2010-07-01 08:03發表的  :
OUT  BIN K1X0 D0是什么意思?在程序里怎么輸不進去?

去掉OUT就可以輸入這個指令了。