美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zsy5460
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsy5460的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-04 14:44
我們要用西門子PLC300做主站,控制9個從站(200),每個從站是一個組,一組最多有20個電機,9組一共144個電機;現在要控制,一組里面最多只能同時啟動5個電機,9組最多只能同時啟動20個電機,有可能每個組都有電機啟動,也有可能只有幾個組的電機啟動,其他組不工作,現在就是控制電機的同時正啟動,延時35,秒后,開始反轉啟動,最后停止!例如:我要控制一組的第1個 第3 個第9一共三個電機,四組第2  5  12  16一共四個電機  七組第1 6 7 8  10一共5個電機 一 四 七 組共三組一共12個電機控制同時正啟動,延時35,秒后,開始反轉啟動,最后停止!怎么控制,控制的思路是什么樣子的啊,謝謝啊,謝謝!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-05 11:17
這個問題我認為先做好從站的邏輯控制(啟動;正/反轉;延時;停止;急停等),然后在主站中實現:啟動命令;延時;反轉;停止;急停。從站的運行狀態也可以反饋到主站進行監控。