全廠配電室的無功補償電容怎樣判斷好壞哦?除了看外觀漏液、發鼓變形、合不上閘的方法判斷外?還有什么技術一點的方法嗎?
謝謝工控網,工控伴我長!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 17:05
容量用萬用表測量。絕緣用兆歐表測量。一般電力電容以容量變小為多。但是目前大多數使用的電力電容以自愈式為多(內部有放電電組)用上面的方法測量比較困難。樓上很多同事都知道,就是觀測屏上電流指示值的大小來判斷好壞。