美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tomyi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tomyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-09 22:26
現在有3臺315 2DP(315-2AG10-0AB0)要組成一個DP網:1#當主站,2#當從站,3#當從站。

網絡連接為為 1# PLC ------ 2# PLC ------ 3#PLC,1#和3#PLC的終端電阻為On,2#為Off。

前幾天,總是2#PLC無法連接到DP網,1#和3#無論誰做主站,相互之間都能連接上,2#站死活都上不了DP網。

先排除CPU的硬件故障 ----- 將1# ,2# CPU進行對調,仍是2#站連接不上,說明不是CPU的問題。

今天,檢查了一下DP頭,發現2#站的屏蔽層沒有壓在DP頭上,把DP頭又重新做了一下,,2# 能夠連接上了,3#卻不能連接上,懷疑現DP頭做得還有問題,用萬用表量了一下2#---3# 的通訊線--- 一頭AB短接,另一頭連接DP頭的接線端子,是通的,目前還沒有嘗試連接DP頭的3\\8針是否是通的。

請教各位,如何排除次故障?